1、气体灭火系统防护区的最低环境温度不应低于B℃。A、-20B、-10C、0D、102、七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的倍。D下面是小编为大家整理的一级消防工程师《综合能力》强化习题和答案(2023年),供大家参考。
1、气体灭火系统防护区的最低环境温度不应低于B℃。
A、-20
B、-10
C、0
D、10
2、七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 倍。D
A、1.0;1.1
B、1.1;1.3
C、1.1;1.0
D、1.3;1.1
3、七氟丙烷灭火系统用于固体表面火灾的防护区时,其灭火浓度宜采用A。
A、5.8%
B、8%
C、9%
D、10%
4、七氟丙烷灭火系统用于扑救图书、档案、票据和文物资料库等防护区时,其灭火浓度宜采用D。
A、5.8%
B、8%
C、9%
D、10%
5、七氟丙烷灭火系统用于通讯机房和电子计算机房等防护区时,其灭火浓度宜采用B。
A、5.8%
B、8%
C、9%
D、10%
6、七氟丙烷灭火系统用于油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区时,其灭火浓度宜采用C。
A、5.8%
B、8%
C、9%
D、10%
7、七氟丙烷灭火系统的防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的D倍。
A、0.8
B、0.9
C、1.0
D、1.1
8、在通讯机房和电子计算机房等防护区,七氟丙烷灭火系统设计喷放时间不应大于Cs;在其它防护区,设计喷放时间不应大于s。C
A、6;8
B、7;9
C、8;10
D、9;11
9、七氟丙烷灭火系统应采用C增压输送。
A、压缩空气
B、氩气
C、氮气
D、二氧化碳
10、IG541 混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的倍,惰化设计浓度不应小于灭火浓度的 倍。B
A、1.1;1.3
B、1.3;1.1
C、1.2;1.5
D、1.5;1.2
11、当IG541 混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于s,且不应小于 s。B
A、50;45
B、60;48
C、60;45
D、50;48
12、热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的C倍。
A、1.1
B、1.2
C、1.3
D、1.4
13、S 型和K 型热气溶胶预制灭火系统用于灭固体火灾的灭火密度为Ag/m。
A、100
B、110
C、120
D、130
14、通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,S 型热气溶胶的灭火设计密度不应小于C。
A、110g/m
B、120g/m
C、130g/m
D、140g/m
15、热气溶胶预制灭火系统在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于s,喷口温度不应大于150℃;在其他防护区,喷放时间不应大于 s,喷口温度不应大于180℃。D
A、10;8
B、60;48
C、8;10
D、90;120
16、热气溶胶预制灭火系统扑救木材、纸张、织物等固体表面火灾时,其灭火浸渍时间应采用Cmin。
A、5
B、10
C、20
D、30
17、气体灭火系统储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为D℃。
A、0~49
B、-20~55
C、0~55
D、-10~50
18、气体灭火系统储存装置的布置,应便于操作、维修及避免阳光照射。操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于 m,且不应小于储存容器外径的 倍。B
A、0.5;1.2
B、1.0;1.5
C、1.2;2.0
D、1.5;1.5
19、气体灭火系统输送灭火剂的管道,应采用D。
A、硬质塑料管
B、铜管
C、铸铁管
D、无缝钢管
20、气体灭火系统输送启动气体的管道,宜采用B。
A、硬质塑料管
B、铜管
C、铸铁管
D、无缝钢管
[一级消防工程师《综合能力》强化习题和答案]相关文章: