一、单项选择题1.当线路暗敷设时,要穿金属导管或难燃性刚性塑料导管保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不要小于mm。A.10B.20C.30D.502.防火封堵的检查要下面是小编为大家整理的2023年二级消防工程师《消防综合能力》冲刺题含答案(完整文档),供大家参考。
一、单项选择题
1.当线路暗敷设时,要穿金属导管或难燃性刚性塑料导管保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不要小于 mm。
A.10
B.20
C.30
D.50
2.防火封堵的检查要求正确的是 。
A.有人通过的电缆隧道,应在预留孔洞的下部采用膨胀型防火钢板进行加固
B.电缆竖井应采用膨胀型防火堵料系统
C.电气柜孔应采用矿棉板的防火封堵
D.防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料
3.当消防用电负荷为一级时,应设置自动启动装置,并在主电源断电后 s内供电。
A.10
B.15
C.20
D.30
4.每个分支回路所供的设备不要超过 台,总设计容量不要超过 kW。
A.5,5
B.5,10
C.10,10
D.10,5
5.采用无机堵料防火灰泥或耐火砖堆砌,其厚度不应小于 mm。
A.100
B.150
C.200
D.250
6.使用燃烧等级为非 级电缆的竖井,每层均应封堵。
A.A
B.B1
C.B2
D.B3
7.应安装在有防爆隔墙的间隔内的变、配电站室是 。
A.户内电压为10kV以上、总油量为60kg以下的充油设备
B.总油量为60~600kg者
C.总油量为600kg以上者
D.10kV及其以下者
8.在 中,应该采用保护接零方式。
A.中性点有良好接地的低压配电系统
B.中性点不接地的低压配电网络
C.农村配电网络
D.高压电气设备
二、多项选择题
1.变、配电站室的设置正确的是 。
A.距甲、乙类厂房库房不应小于20m
B.距其他建筑物不应小于10m
C.距液化石油气罐不应小于25m
D.石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧,并位于爆炸危险区范围以外
E.距堆场、可燃液体储罐不应小于25m
2.防护电器的设置参数应满足 。
A.额定电流不应小于回路的计算负载电流
B.整定电流不应大于回路的计算负载电流
C.额定电流不应小于回路的允许持续载流量
D.整定电流不应大于回路的允许持续载流量
E.保证防护电器有效动作的电流不应大于回路载流量的1.45倍
3.下列部位应采取封堵措施的有 。
A.穿越不同的防火分区
B.沿竖井垂直敷设穿越楼板处
C.管线进出竖井处
D.穿越建筑物的隔墙处
E.电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位
4.下列部位应使用防火灰泥加膨胀型防火堵料组合的阻火墙的是 。
A.电缆穿阻火墙
B.长距离电缆沟每隔50m处
C.电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处
D.有人通过的电缆隧
E.电气柜孔
单选题参考答案
CDDB CABA
多选题参考答案
BDE ADE ABCE ABC