1、干粉灭火系统采用全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于Akg/m3。A、0.65B、0.55C、0.60D、0.502、干粉灭火系统全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于As下面是小编为大家整理的2023一级消防工程师《综合能力》备考复习题,供大家参考。

2023一级消防工程师《综合能力》备考复习题

  1、干粉灭火系统采用全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于Akg/m3。

  A、0.65

  B、0.55

  C、0.60

  D、0.50

  2、干粉灭火系统全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于As。

  A、30

  B、15

  C、45

  D、60

  3、全淹没干粉灭火系统防护区的泄压口高度应大于防护区净高的C。

  A、1/2

  B、1/3

  C、2/3

  D、3/4

  4、室内局部应用干粉灭火系统的干粉喷射时间不应小于C。

  A、3s

  B、6s

  C、30s

  D、60s

  5、室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于A。

  A、60s

  B、45s

  C、30s

  D、15s

  6、局部应用干粉灭火系统采用体积法设计时,封闭罩的侧面及顶部当无实际围护结构时,它们至保护对象外缘的距离不应小于D。

  A、0.5m

  B、1.0m

  C、1.2m

  D、1.5m

  7、干粉灭火系统预制灭火装置的工作压力不得大于CMPa。

  A、1.5

  B、2.0

  C、2.5

  D、3.0

  8、干粉灭火系统当采用预制灭火装置时,灭火剂储存量不得大于B。

  A、100kg

  B、150kg

  C、200kg

  D、250kg

  9、干粉灭火系统当采用预制灭火装置时,管道长度不得大于B。

  A、10m

  B、20m

  C、22m

  D、25m

  10、一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过C。

  A、2 套

  B、3 套

  C、4 套

  D、5 套

  11、干粉灭火系统预制灭火装置一个防护区或保护对象所用多套预制灭火装置同时启动时,其动作响应时间差不得大于Bs。

  A、1

  B、2

  C、3

  D、4

  12、D不属于干粉灭火系统储存装置组成部件。

  A、瓶头阀

  B、安全泄压装置

  C、减压阀

  D、增压阀

  13、干粉灭火系统管网最不利点喷头工作压力不应小于A。

  A、0.1MPa

  B、0.01Mpa

  C、10Mpa

  D、2.5MPa

  14、干粉灭火系统管网起点压力不应大于A。

  A、2.5Mpa

  B、25Mpa

  C、12.5Mpa

  D、1200Mpa

  15、干粉灭火系统清扫管网内残存干粉所需清扫气体量,可按B倍管网内驱动气体残余量选取。

  A、5

  B、10

  C、15

  D、20

  16、干粉灭火系统管网清扫工作应在D内完成。

  A、12h

  B、24h

  C、36h

  D、48h

  17、干粉灭火系统干粉的储存容器其增压时间不应大于Ds。

  A、15

  B、20

  C、25

  D、30

  18、干粉灭火系统的干粉储存容器,其干粉灭火剂的装量系数不应大于C。

  A、0.75

  B、0.80

  C、0.85

  D、0.90

  19、下列可以作为干粉灭火系统驱动气体的有:A。

  A、氮气

  B、空气

  C、二氧化碳

  D、氧气

  20、干粉灭火系统喷头的单孔直径不得小于Cmm。

  A、4

  B、5

  C、6

  D、7

  21、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为B。

  A、-10~50℃

  B、-20~50℃

  C、-10~50℃

  D、-20~30℃

  22、干粉灭火系统专用储存装置间的耐火等级不应低于A。

  A、二级

  B、三级

  C、一级

  D、不作具体要求

  23、在组合分配干粉灭火系统中,每个防护区或保护对象应设A选择阀。

  A、1 个

  B、2 个

  C、3 个

  D、4 个

  24、干粉灭火系统选择阀应采用快开型阀门,其公称直径应与连接管道的公称直径B。

  A、大

  B、相等

  C、小

  D、不限

  25、干粉灭火系统选择公称直径等于或小于80mm 的管道,宜采用D连接。

  A、焊接

  B、法兰连接

  C、沟槽卡箍连接

  D、螺纹连接

  26、不属于干粉灭火系统应设有的启动方式是C。

  A、自动控制

  B、手动控制

  C、电子遥控控制

  D、机械应急操作

  27、设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到B独立火灾探测信号后才能启动。

  A、1 个

  B、2 个

  C、3 个

  D、4 个

  28、收到火灾探测信号,延迟时间不应大于D后干粉灭火系统动作。

  A、2s

  B、3s

  C、20s

  D、30s

  29、干粉灭火系统在紧靠手动启动装置的部位应设置C装置。

  A、自动启动

  B、触发器启动

  C、手动紧急停止

  D、自动紧急停止

  30、干粉灭火系统防护区警报器警报声响度通常比环境噪声高C。

  A、15dB

  B、20dB

  C、30dB

  D、10dB

  31、防护区的走道和出口,必须保证人员能在Bs 内安全疏散。

  A、15

  B、30

  C、45

  D、60

  32、干粉灭火系统防护区人口处应装设自动、手动转换开关。转换开关安装高度宜使中心位置距地面Bm。

  A、1

  B、1.5

  C、2

  D、2.5

  33、火灾报警系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过C 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

  A、12

  B、24

  C、32

  D、48

  34、 高度超过C的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。

  A、50m

  B、80m

  C、100m

  D、120m

  35、需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用A独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

  A、2个

  B、3个

  C、4个

  D、5个

  36、消防应急广播的单次语音播放时间宜为A,应与火灾声警报器分时交替工作,可采取1 次火灾声警报器播放、1 次或2 次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。

  A、10s-30s

  B、60s-90s

  C、30s-60s

  D、90s-120s

  37、当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于A 。

  A、5s

  B、8s

  C、10s

  D、12s

  38、火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上,其主显示屏高度宜为1. 5m-1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于m ,正面操作距离不应小于m。A

  A、0.5,1.2

  B、0.5,1.5

  C、0.8,1.5

  D、0.8,2

  39、在宽度小于B 的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。

  A、2m

  B、3m

  C、4m

  D、5m

  40、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的A%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。

  A、5

  B、10

  C、15

  D、20

  [2017一级消防工程师《综合能力》备考复习题]相关文章: